Posted: 25. Sep 2008, 10:32
by Hendrik_Ambrosius
Entfernen Sie aus dem Scankommando mal den Schalter "/DMI".
Ich vermute darin die Ursache, da beim DMI-Scan recht hardwarenah gearbeitet wird.
Posted: 25. Sep 2008, 14:11
by MSC
Bitte mal bei dem Inventory Aufruf den Parameter "/DMI" entfernen. Hierdurch werden dann zwar keine DMI-Informationen eingelesen, allerdings stehen die meisten Infos auch unter WMI.
Durch den Parameter /DMI wird beim ersten Aufruf von Empirum Inventory ein Systemtreiber installiert, was auf machen Systemen Probleme verursachen kann

Der Gerätetreiber heisst: SniDMI
mfg Mario
.
ups, da war einer schneller

Posted: 06. Oct 2008, 11:40
by Dirk
Hallo zusammen,
vielen Dank für Eure Hilfe. Es lag natürlich an der DMI Inventarisierung! Hatte das Problem auch schon einmal mit den T30 von IBM, habe dort auch einfach die BIOS Version in der Inventory Konfiguration ausgeklammert und schon gings. Klappte diesmal auch wieder - hätte ich also auch selbst drauf kommen können!
Gruß,
Dirk
Posted: 28. Oct 2008, 13:14
by cscheuringer
kann über selbiges problem gestolpert werd das mit dem inventory mal abchecken
nur wie kann ich die bios version ausklammern wie erwähnt, hab jetzt in der inventory konfiguration, auszuschließendebios versionen HPQOEM - 20080421 eingefügt was aber keinen erfolg brachte bei neuinstallation des betroffenen rechners................
beste grüße
Posted: 29. Oct 2008, 11:14
by Dirk
Hallo,
also ich habe in der Inventory-Konfiguration unter "Auszuschließende BIOS-Versionen" den Eintrag HPQOEM* hinzugefügt. Danach klappte es!
Was oft falsch gemacht wird - daran denken auch die aktive Datei (bei uns "EmpInvScan_Windows") zu öffnen, den Eintrag dort zu ergänzen und dann speichern!